請問各位先進的大大們,一般的AC-DC中的過電壓保護電路的上限電壓大約都是設在輸出電壓的多少百分比呢?

假設我設計的AC-DC電路輸出至負載端的電壓為5V,而我設計的過電壓及低電壓保護電路的上下限可以設在輸出5V電壓的5%嗎?也就是在是在輸出電壓為4.75V以下就判斷為低電壓,而在5.25V以上時就判斷為過電壓來進行保護動作嗎?

請各位大大多多指教~~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2009-12-15 12:26:38 | 只看該作者
目前還沒聽過 過低電壓保護  也有相關的資訊麻煩前輩們 提供~~謝謝
一般輸出電壓會定在正負5%(or客戶而定) 。< 這是指輸出電壓空滿載時>
過電壓保護 一般為輸出電壓的1.6倍 (or 客戶而定)
3#
 樓主| 發表於 2010-3-28 18:24:59 | 只看該作者
謝謝先進指教~~問題已經解決~~謝謝