EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
3 A8 H# }4 N9 T# w1 R
# y, o* Q  {8 N, W: N5 F8 ?8 o依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2! u4 T8 D  u) h* Z& s6 k
" @" f) [; Y( S0 [+ x) d/ y
其他我有做成的資料可以參考
* |, p# x7 {" s8 V3 v
% a& H- ^6 E5 r, C[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
. M  `0 {0 W) J% ?  ~) W& N! L" Q# ^9 k" l
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)2 D0 H4 P. k$ d; B

3 _, K; |# y: g或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)! v$ l& S4 r* i- `( [: e9 ~
% b  d* o2 G" D+ k, ^6 g1 j
是這樣子嗎. w7 c) _' A5 n9 w1 V
2 ~: [1 R9 F. v" |% b0 `
如果是這樣子   對我DC端的GND
  I9 q- Q7 B' h' Z6 W+ D8 _9 g- ]9 ~5 J2 Q0 t
會造成影響嗎
" p/ D8 M1 ^# F. ^; @9 U+ S0 d' u% t7 g4 m+ X* m# W
因為有一個客戶給我的報告上面寫9 j$ d5 M. m, u* W" p
EFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
% D, A/ H! ?1 J. U# s! a! b3 j0 B4 R' b6 c
這報告我就不是很清楚
4 Z8 v2 F$ v% ~/ z. J! c: `我同事說這不算EFT的報告8 c( m% T1 O( T& _
是這樣嗎) o6 a+ Y' `2 l1 _
+ J; g' _/ E) ~: N7 l6 x6 {" b
4 p# R9 w1 J9 A, c. B
一個EMC的新手尋求解答0 X3 s7 P2 V- C# h  W2 x
9 o  K- X3 P: W3 u
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...1 s' n! [  P. ]# f2 A+ R' Z: l
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
# z6 E2 Y, Y5 Y. a比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上' x9 A! F1 `! [* Y
但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s+ h5 x4 m% e7 [9 K! F
一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
- ]9 J/ T" Y# H) L! F0 \+ \不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題2 Q) }6 j! L2 ?7 N8 W/ o
好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出
( t4 k+ [# d: }5 l( ?: ?. z趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
$ \6 U4 `( O) B2 f這份資料對我一個新手或許有幫助
5 \# M, Q; q9 p' n0 ?1 o3 xThank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
" I$ X  ~8 k( x- \# W* w' d- |1 _( M但也是很多RD很頭痛的一個問題& H9 h; O" W& d4 D. X3 e
感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
, z/ b- W' [) o& }line連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)
$ e: p! k9 V7 D% k$ k已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,2 y: I- N# R2 i; i5 I5 N
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
, B$ N) N8 _- \( t( S( I另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
0 t6 _& k$ S; r. m,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~
) K8 H) u$ Y* p& F! J" u$ v( ~( H. u* V( k5 k
請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
6 t8 w3 C8 R, ?$ G. H2 b. b那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,5 m9 [3 g3 [; i
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~  x0 j, i: S4 p' f/ X% @1 s
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
( K" N# J' Y; ]1 r8 _" Z% n* t請問各位有人在测DC嗎??
2 z) B$ x6 j8 }0 w4 z7 H" M用來做公司的內部規範可以嗎??3 b3 e* s+ l# G, r! e5 K- C
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
& a3 {& ]" w, w3 }8 z2 F我還沒有看過打DC的
$ l8 h. k! ?7 }: N" @7 s) o+ I記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~$ O8 w- w9 M3 p5 E, c/ g1 \" O% s
說是菲力普安規的規定~~
, J% M9 c/ |" U真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?
/ l7 L  ?5 S8 t, S8 i可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
4 f3 J7 a' Q6 Q5 `: M' Y這樣會有什麼差異嗎??9 J6 |& o  m4 {3 |2 a# p
謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看) r3 f/ I; r  i
電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見2 {2 ]5 G3 ?& B$ u  j$ B
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規8 o3 l9 |7 i% o$ u9 |0 [$ N" A4 j) B
2 d+ q; ?: v* l( V: M% X
遇到EFT測試時,卡關了 !8 E4 r# y* R$ q9 n

/ H# R2 U' Q$ x9 x, h) f3 s: T8 ]) mEFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多5 F2 W$ w( H# @
' s3 v- K0 ~* @, n- y4 ~) m
謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-5-19 03:32 PM , Processed in 0.124516 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表