Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 10029|回復: 7
打印 上一主題 下一主題

晶焱提供支援HDMI 1.3規範的ESD保護元件

[複製鏈接]
1#
發表於 2010-8-12 13:54:16 | 顯示全部樓層

晶焱科技推出具有目前最強大的雷擊保護功能之RS485傳收器

作者:晶焱科技研發處協理 姜信欽
* g0 ~# R( N6 |
$ J1 u! X9 h' |$ l: L$ u0 l智慧電網 (Smart Grid) 是目前全世界重要的節能減碳政策之一,其中具有可長距離通訊的RS485網路,是智慧電網中關鍵的傳輸接口。RS-485傳輸線一般架在室外或沿電纜鋪設,所以常發生因雷擊在傳輸線上引起瞬變干擾而損壞器件。此外,RS-485網路一般是Party-Line (or Bus)結構,即一條匯流排(Bus)連接數十至數百個RS485傳收器(Transceiver)。因此,雷擊浪湧(Surge)產生電壓突波可能會導致傳輸線上數百個RS-485傳收器的損壞。故任何的電壓突波保護措施是RS-485實際使用中必須考慮的問題,也是提高系統可靠性及安全性重要的措施。晶焱科技本持著在ESD領域的專業設計經驗,推出具有IEC61000-4-5 (8/20μs) ±30A雷擊功能的RS485傳收器 (AZRS3082),AZRS3082是目前市面上雷擊保護功能最強大的RS485傳收器。
" T! b; n* g7 s# B, }& s! H/ e1 P# f* |
AZRS3082具有最強大的ESD保護功能' H  E) F8 e8 s; a' L

- P$ m/ d8 s# r  H6 P. p1 u9 Q0 P在傳統的RS485傳收器中,為了符合DL/T 645的標準,傳輸線接口A,B兩端會有HBM 15kV的規格,但在實際應用上,這樣的防護是不夠的。所以目前一般的解決方法是在RS-485傳收器外部加上瞬變電壓抑制二極體(Transient Voltage Suppressor, TVS)來防止電壓突波,但一般的TVS很難做到大功率,所以在雷擊浪湧到來時,瞬間大能量會直接損壞一般的TVS,尤其是整合到晶片中的TVS更是脆弱,所以設計上還是需要外加雷擊浪湧保護元件。
/ e8 b. X. U& ]5 w& q. O$ S, B4 J0 ~) x4 Y5 L) T! p5 Y7 s! v5 J
目前外加的雷擊浪湧保護元件有氣體及陶瓷放電管、壓敏電阻及TVS三種。放電管的耐電流能力很強,但是其反應速度慢,箝制電位也非常高(約為800V左右),這樣的特性使其保護效果大打折扣,常會遇到即使加了放電管,受保護元件仍會損害。壓敏電阻其寄生電容大,導通電阻也高,且低電壓的壓敏電阻漏電流大,也不適合用於RS-485介面保護。傳統利用半導體製作的TVS雖然反應速度極快,但其耐高電壓、高電流的能力不足,所以難以抵擋雷擊浪湧的衝擊。
2#
發表於 2010-8-12 13:55:14 | 顯示全部樓層
晶焱科技陳志豪博士指出:『晶焱科技本持著開發高可靠性、高安全性的介面傳輸IC為目標,為了使系統客戶的設計更簡單、更有效率為宗旨。』陳博士更進一步指出:『具有強大雷擊防護功能的TVS,一般是不容易整合到傳統CMOS IC中,但晶焱科技本持著ESD專業設計的背景,克服了許多技術的瓶頸,終於做到了!』。這內建特殊TVS的Transmission-Line-Pulse (TLP)雙向特性如圖一所示。與他家內建雷擊保護傳收器的雷擊浪湧的測試特性比較圖,如圖二所示。由圖中可以看出AZRS3082不僅可承受的更高的雷擊浪湧電流,且具有更低的雷擊箝制電壓(Surge Clamping Voltage),當TVS雷擊箝制電壓越低,其對晶片的保護效果會越好。
- f, c) M8 d7 V+ h9 }; C- b$ n: N/ {" ]. s  P
此內建特殊TVS的RS485傳收器也提供系統級靜電放電保護,使得傳輸線接口A,B端受到更完整的保護,其RS485傳輸端A,B的ESD規格如下:
; f  ~" L. ?" c6 v" g: x1 j! I& }9 L. z- L* N: b! c
1. IEC 61000-4-2, 接觸模式Contact Discharge ±30 kV$ _3 y% K4 U7 b. F- A# S% Q
2. IEC 61000-4-2, 空氣放電模式Air-Gap Discharge ±30 kV5 t  @/ O& f6 p9 p) Z8 Q
3. IEC 61000-4-2, 電子快速脈衝模式EFT (5/50ns) 4.4 kV' X* i9 V# F: d3 ?2 B! [# n! s
4. IEC 61000-4-5, 雷擊浪湧Surge (8/20μs) ±30 A' z, v* c5 g7 q% I

  ]! F0 k2 g" P+ l4 U除了傳輸端A,B具有完整ESD防護外,AZRS3082內建整體防護,Human Body Model (HBM) 靜電放電保護更是每一PIN腳均符合DL/T 645標準 (JEDEC人體模型HBM 15kV),其全晶片ESD保護架構如圖三所示。除此之外,為了工業級的應用其Machine Model(MM) 測試高達800V,使其在Profibus(工業自動控制)的應用有最高的安全性。在晶片自我防護方面,AZRS3082的Charge Device Model (CDM) 防護能力高達2kV,這使得晶片因製程環境不良所累積過多電荷時可以強大自我保護作用。在穩定性及可靠性上,AZRS3082具閂鎖防制能力(Latchup Immunity)高達400mA,所以可使用在高雜訊的環境下而無虞。
3#
發表於 2010-8-12 13:55:33 | 顯示全部樓層
AZRS3082是長距離半雙工傳輸5 w. g3 T: P  P1 ?( a
- [& a( @& W, n9 O* g
RS485的傳輸器TX端是利用差動放大器輸出其差動訊號到傳輸端A,B,傳輸端A,B經由雙絞線將訊號傳送到另一RS485接收器RX端上。RS485訊號傳收的速度,會受到傳輸距離的限制。當傳輸的距離越遠,其訊號衰減越為嚴重,所以傳輸速度也就越慢。AZRS3082是半雙工傳輸模式,也就是僅利用一條雙絞線(匯流排)就可以實現傳送與接收的動作。在同一匯流排中,AZRS3082可允許有256個RS485傳收器。AZRS3082傳輸器TX的差動訊號值(VOD=VA-VB)可高達至少2.1V,符合Profibus的應用規格,這使得在一定速度下的傳輸距離可以達到更遠。AZRS3082在接收端RX的設計上,考量RS485標準及Fail-Safe功能(A,B端誤接但安全狀態功能),在不同的共模電壓(VCM=-7~12V)下,將接收端RX的臨界電壓設計在-50mV~-200mV之間,使其符合RS485標準規格同時又可以達到Fail-Safe的要求。* m. O. B3 g5 e
; `/ a) a0 F1 A( W; l- F  m
AZRS3082 具環保節能的設計
& j" i- n) r8 ?+ g4 w
/ s$ d/ p+ v) X9 K『智慧電網』的訴求是節能減碳,AZRS3082為了使能源在等待的狀態下減低耗損,其關閉電流設計小於1nA。在電路整體設計上,考量電源剛開啟時,不讓電路有短路電流流過,利用電路技巧將整體電路先做關閉的動作,電源穩定後再依照指令開啟,使得電源的效率達到最高。AZRS3082晶片中內置強大的雷擊功能TVS,是目前晶焱RS485傳收器最大的技術突破點。再者,其優越的靜態耗電及超低的等待耗電,符合目前節能減碳的環保政策。其設計的差動訊號值,更使得AZRS3082在相同速度下可以傳輸的更遠。所以AZRS3082是訴求高性能、高穩定性、高安全性的RS485傳收器。