EMI:分為>一般、商業或輕工業區環境使用【Class B】
. x k4 j2 |! A. D5 v >重工業區環境使用【Class A】. i4 z% z' V" ]) u' v5 _% x
EN 55022:1998
, x/ T% v5 F7 w- P Radiated Emission(Class B or Class A)如下; M6 p s, R5 R
EN 55022
0 J0 [6 o# v) L; H7 fRadiated Emission
, x$ t% h0 x# q. ]4 q7 O電磁輻射干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m)Class A dB(μv/m)
' a6 e; P& A) M% Z) t! b6 e& ? 準峰值 準峰值
" R" D% s3 d3 o$ A5 n 30~230 30 40
: z7 h, j" k; C, [. f8 S- [+ U F, O 230~1000 37 47
: _! g; H7 [& S+ K0 C2 m' K
- n, l/ ^2 c" R0 N9 W* [) d ps:在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值+ a' ]9 \1 v" \# a; u
; x+ y+ C" d) L Conducted Emission(Class B or Class A) 如下
$ F3 C1 {) R$ g9 n. z ps:Communication Port 延至2003/8/1實施
5 w' u l/ H4 Z8 c& o' o |
% j3 F/ v# p, t' e7 T& v! fEN 55022
v9 F2 d8 g5 l, Q( nConducted Emission
. t2 M9 k% {0 w/ R Q電源傳導干擾 頻率範圍MHz Class B dB(Μv/m) Class A dB(μv/m)- w y, t( P: Q& d
準峰值 平均值 準峰值 平均值! w% l F5 ?' M2 ?7 {; W! L. B# y* g( l
0.15~0.5 66~56 56~46 79 66
" p x0 G T2 M! `- [& C 0.5~5 56 46 73 604 l- `* k" b# B" H& {5 G1 q- d
5~30 60 50 73 60
1 c) K/ q) ^+ |) L* S2 k! U
! b6 j# f, L, N0 o ps:1.在頻率的轉換點必須採用較嚴的限制值。
; t+ B& O& M4 E+ L6 t+ @/ [ 2.在頻率0.15MHz到0.5MHz之間、限制值誰著頻率的對數值作
- I2 |% @9 i' [ 線性遞減。
K* E1 K" }! S; g& Q7 I9 j1 @6 J: h7 {. E' |% Q2 u/ y% U% y$ p% q
[ 本帖最後由 Wayne68 於 2009-5-5 09:09 AM 編輯 ] |
|