各位好:2 P! P: @9 A3 I) M) G
, j# @1 }6 R4 F' z0 C1 e. p小弟遇到一個奇怪的問題,請大家幫忙解答.謝謝
, z4 [4 Y( u2 r0 A( |) ~IC型號: 萊迪斯 GAL22V10D(no user)9 \8 \- }/ Z* q$ R* l2 ^ Z( M" g
燒錄器型號: HI-LO ALL-LAB2
4 w; j! r1 O& D9 X+ B/ e
; Q, ` T3 d# `7 o5 Y4 F* N& J! E* i這款IC小弟是應用在一款UPS產品上,作為邏輯轉換電路使用.
( U3 w4 |+ W1 j2 m9 D1 f% Z6 S在UPS產品整机測試過程中,發現有部分產品的狀態報警功能不能通過測試,原因為IC的工作狀態不對., L* J- F- n$ {2 R$ f+ p3 c
后來我把IC拆下來對燒錄內容進行校驗,結果沒有錯誤. Check Sun 完全正确. 但我還是把IC擦除后再
+ q% B/ W' ]9 x9 P重新燒錄,這次IC裝回整机后,整机測試完全PASS. 這樣的情況在整批產品測試中出現率有15% .
! U* ^7 K# A! a! b' t請問這是什么原因導致這种現象呢? Check Sun 正确,為什么IC不能正常工作呢?
, u* |! q3 S, y, m/ U% I8 U還是在燒錄過程中出暸什么問題? |
|