請問各位前輩 有關POWER一次測慮波的問題 Line Choke放在bridge前跟bridge後有差嗎

還是跟input power大小有關呢? power越大放Line Choke在bridge前是越好呢? 還是越差呢?

對EMI又差到那呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂 踩 分享分享
2#
發表於 2008-4-2 09:57:00 | 只看該作者
目前業界常見的作法是小瓦數的Choke都是擺在bridge之後,與高壓電容接成π型濾波。大瓦數的部份則幾乎都是擺在bridge之前,瓦數更大的設計,還有看到使用兩級甚至三級的EMI Choke。
至於效果的話,以前測過的經驗,當然是擺在前面會比較好,但是小瓦數因為卡在價格,所以擺在bridge之後,可以用一般棒狀的鐵芯,價格上比較具優勢。