Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 56995|回復: 20
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] EFT 快速暫態叢訊測試

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
1 z: a, N$ s; {0 I& K# c& F3 |# a1 b$ D! ]+ q: b
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2
' k8 {5 o' L8 n: B2 g! O! ~  a
, Q0 `8 n: y( m0 W( E% F其他我有做成的資料可以參考! p/ O# Q/ R+ N0 n1 {8 {$ p$ H

1 F! A6 ^, O* N% b[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
4 ^& f9 v8 t$ a/ I
7 O6 m# I+ @5 d4 ]4 N4 `8 `6 X我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)" d6 P/ [2 }1 H& P2 I2 O$ F& J
! t- z% C: `( L: W( U7 K& ^
或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)
% |  I* y0 w9 c6 c7 t* X0 k$ k. U' h% \; u
是這樣子嗎+ r/ G6 b8 q* ~
: g/ j* L+ I) r( k* L+ x
如果是這樣子   對我DC端的GND
9 E% F8 t8 l8 B+ g* ^1 r3 m5 c! _8 a/ }6 N( G% {9 ~
會造成影響嗎
" p  e  X: ^. X" \! M2 Z" ^
1 K! r0 i2 }+ B! L+ R* t2 L因為有一個客戶給我的報告上面寫
7 j3 U5 }2 Z2 P/ J3 z* YEFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)
  w/ Q* z0 d8 m2 n# {- i9 ]0 h. o% L
這報告我就不是很清楚& N0 |; u0 g1 |* I  ?* \/ j
我同事說這不算EFT的報告: x/ Y# P4 S0 I+ G$ ^$ G
是這樣嗎
/ q9 Y# M8 F) L
2 N# |  N  q1 B4 N, i3 B5 b3 j! i7 x
一個EMC的新手尋求解答
3 x- n3 n& B( ?. x- j) {2 N+ X3 N! C- {% }; `: z+ P
謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測...
9 f7 r9 }4 t; J% Y不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!& |9 |( h' T& R& o+ O0 |. X* R& s
比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
, e0 E7 i) v0 l但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
- o. h! ^2 _% X5 o! s: d# k一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
4 m( k/ \3 E& S% r" M5 V( p不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
; F9 k* Z0 _% L. k好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出" l1 d$ |  [0 _$ _
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            3 M* t8 T. F- [# }, k* p6 c4 p2 b
這份資料對我一個新手或許有幫助0 m* {! _& R3 V  C% h1 G9 g; _/ K
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
$ R6 U3 G, T" ~& I4 a1 R( D) A但也是很多RD很頭痛的一個問題
7 l6 u8 q1 \- q4 k- L7 j4 i3 v感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
( e  Z( F' K% U" P8 f% e. pline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)6 ~1 Q8 t/ x# `
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,; O: k+ @7 L# y
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,1 ]: W5 j0 @# _  I, s! J/ U2 F7 [+ h
另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試
$ m$ l/ Z4 g9 N5 m) X$ y( F$ }8 S,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~; F1 }1 o/ ?7 F4 T% F* ~( u

" R, w* j! V% [  O( I# {! T請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
; D: g0 X( b0 Z' M: p( ], I那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,
; U% W! }. J& P因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~# K2 d- G' ~; v0 V
但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分
5 o: R( ?& D( `! G9 c5 ?請問各位有人在测DC嗎??& u& q5 o8 b) m+ ]" t% F
用來做公司的內部規範可以嗎??6 j$ A' u% y* F) k0 C
EUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
: {- O0 B3 a8 E6 k0 F7 f我還沒有看過打DC的5 a0 |4 J. w+ S$ n+ U4 j
記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~
2 y$ F: C3 Z0 X' b說是菲力普安規的規定~~
# C  Y0 F8 o5 X4 P+ h/ H  H真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?( O0 F& {1 q4 p- B( @7 M
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
- I! ^' r3 J% Q* D4 c/ g這樣會有什麼差異嗎??
4 G1 u2 H$ M. G4 ?謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看
  l3 u% p1 T2 X電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見) W+ O! W) `, w1 `* R. b
一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規
. R5 z+ T* x( m1 R; x
8 l3 j7 G2 u7 z# X遇到EFT測試時,卡關了 !
" g2 R, l3 Q, L; _- l
0 S' x1 p0 ]- [, s( x# o8 _8 _7 ^; BEFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多
8 L' W/ ]9 E; X; F- t  o2 N$ e1 }  P9 C
謝謝大大的分享!!!!
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-6-13 10:19 PM , Processed in 0.138518 second(s), 19 queries .