發表於 2007-4-11 15:08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EFT 主要來源是因為在電力系統中有開關瞬間所產生之瞬間高壓雜訊 有時甚至到達4kv
7 I8 R. _& T6 f) ^  f) \4 _. S6 t' d- c
依據法規:IEC 61000-4-4 CNS13022-2
. S! k) W, i" w4 {% y7 m3 @/ c1 P; }5 `, f7 T
其他我有做成的資料可以參考
' T: S2 \" o% Q, A
. m; G2 B. o# _[ 本帖最後由 cuban487 於 2007-4-11 03:30 PM 編輯 ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂8 踩 分享分享
2#
發表於 2007-5-8 17:12:01 | 只看該作者

EFT

想請教一個問題
4 e6 P( Q7 B) O) i4 v/ n6 G- b& W2 I- U1 ~# I+ x
我同事說  所謂的EFT   是指在AC端   以地線為基準   朝火線打一雜訊(KV)
( `, g0 `" O& |
) W5 `4 R8 X) y/ u0 [; E" w5 s或是以火線為基準   朝地線打一雜訊(KV)- V+ ~+ W2 Y9 }% s' a0 s. t
. m4 K# h! R8 a4 c" b7 ~) N
是這樣子嗎
' \0 H. C& e1 v2 q3 k; o( l. j' j/ b' }5 M: w( y7 @: H
如果是這樣子   對我DC端的GND
$ m" X( `+ ]5 q: F; M
6 f' S6 p% a+ c會造成影響嗎& M$ c$ g0 B& R) i% H

* W+ ^$ B2 X2 V5 [3 f0 w# ^因為有一個客戶給我的報告上面寫
0 h$ S: z: B% n9 M$ w8 o& ~8 U: X- kEFT    VCC  1KV (指VCC打1KV)      GND   4KV(指GND打4KV)( G5 {0 M3 g1 Q% J+ T; }1 D
1 V; T* Q5 \4 I! K' x5 t- q
這報告我就不是很清楚
3 z/ z; L, E1 g/ K, i我同事說這不算EFT的報告& @) e2 T/ H- ?' H5 b) W4 Y
是這樣嗎5 J$ Y$ \0 x$ T$ w
" h" l* M" O: Z# ^# {  ^
* T* \( [( c! H2 ]) D% G1 ]4 a
一個EMC的新手尋求解答1 l, K' G: q0 q2 y' z

* S* M; T  z" H- q+ ?; k謝謝大家
3#
發表於 2007-7-17 12:05:20 | 只看該作者
其實你同事說的這種方式也是可以測.... i% F$ F+ t) ~  H6 M' |
不過Standard上所提的測試圖並沒有提到分開測試,我之前待的Lab是用L+N+PE一起測!
: T/ r8 s+ A5 g3 @. H6 S! [* |比較符合standard測試...

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?申請會員

x
4#
發表於 2007-9-19 11:29:18 | 只看該作者

回復 #2 victor78t 的帖子

EFT的測試是將測試的干擾訊號加載到AC Line上,有各別測試每一條AC Line,也有一次加載到所有的AC Line上
  G& u2 y  H) A6 ?7 c% `  v7 s* X但看測試認證的機構的測試方法。我們自己在測試會先各別每一條AC Line先打一次,最後再一起加載打一次,每次60s
- J+ l- C" m! W一般的防制:1. 就看你的電源是否能將這個干擾隔離或濾除 2. 就看你的電路及零件的耐受性。
3 O5 V; I9 }, l1 n7 F4 H" ^) a/ W不管他是加正脈波或負脈波,若電源無法阻擋,則將在電路上產生高頻高壓的短突波干擾
5#
發表於 2007-12-17 09:08:24 | 只看該作者
正好公司有相關的問題
, T+ h6 n1 X  O% F" h/ ]7 e# U, ?好像不錯看的樣子 感謝大大無私付出1 o( ]$ y$ V5 v+ v! J$ m  k; }3 k
趕快來去看
6#
發表於 2008-1-25 15:39:26 | 只看該作者
最近正好想學習EMI方面的工作                                                            
( R8 Z# L0 T9 D0 b% D: n這份資料對我一個新手或許有幫助9 e5 \" x8 e2 g* h6 _4 a- d4 P
Thank you!!
7#
發表於 2008-2-19 09:58:56 | 只看該作者
EFT我覺得對很多產品都是很重要的
" c) j* p2 q' U+ R' _! j但也是很多RD很頭痛的一個問題: T1 S: q5 s- c  c. ~9 `; p
感謝分享這麼不錯的資料
8#
發表於 2008-2-20 01:54:39 | 只看該作者
EFT算是CE EMS裡面的耐受性測試之一,主要的目的是針對透過AC
: ]( ?7 L  e/ ?( d: Tline連接到外部為主(Ex.power adapter or 透過AC電源供電的設備)+ v0 l1 o4 U' d" T3 W
已法規上來說,對GND測到2KV就已經可以算是pass了,如果要更高,7 ^+ C6 Y% e( k; F  V' E$ t
則是依照客戶的需求來做定義,至於DC的部份,法規上是不用測試的,
; Z: q0 k& K  C$ z; i4 j另外還有一種就是針對cable(一般來說超過1.5m且連接到外部)來做測試3 ^6 i2 [" U, }" t2 q$ U
,用外部干擾電壓以輻射的方式進行干擾
9#
發表於 2008-2-26 00:34:40 | 只看該作者
剛好工作上有遇到~~/ o6 i/ n9 D' H' X) x* S
+ |: m3 z( Y( N' k
請問 這種規格一般都是指成品階段 ~~
3 E/ t6 m2 c/ b8 B1 W: {: ?& \那是否有講 die level 的 , 因為我是在IC設計公司上班的 ,  所以想問問 ,+ w" z% {9 w0 G3 }: Z  Q
因為就算是IC耐不了這麼高的EFT , 一樣可以從board level去解決 , ~~
3 q. [$ d* ?1 u但是公司所賣的市場多是 die ~~~ , 所以有這方面的規格嗎??
10#
 樓主| 發表於 2008-3-24 10:05:17 | 只看該作者
雖然法規沒強制定義DC部分! n& M) j3 c0 `$ c
請問各位有人在测DC嗎??
3 H: B& G% Q6 F2 d6 v9 o用來做公司的內部規範可以嗎??
) v* c) o8 Y: w% REUTED車燈,汽車電子儀表
11#
發表於 2008-4-30 19:53:59 | 只看該作者
看過幾次EFT測是好像都只有打AC端
' M2 k' _9 G3 B3 m- B. N我還沒有看過打DC的
9 V- {" e3 Z1 \4 H: o記得有依次看飛利普的安規人員打EFT一個輪迴要打8個小時~~+ e  k$ N) b' O0 ?0 y3 m! i
說是菲力普安規的規定~~7 G4 _; V/ f: G, B8 g
真的要打這麼嚴格??
12#
發表於 2010-3-5 14:54:51 | 只看該作者
sigh,EFT是个大问题,感谢分享。
13#
發表於 2010-5-23 11:21:14 | 只看該作者
EFT測試只有打AC端,是指電源輸入交流電嗎?- F  q, T. X% ?1 |2 {" h
可是我們公司ic都是使用DC電源去做測試,
3 ^0 Y; y3 b0 F, k這樣會有什麼差異嗎??
" X4 \7 w5 Z+ d6 X謝謝各位大大的分享。
14#
發表於 2010-7-26 18:39:37 | 只看該作者
感謝大大無私分享歐  真是太棒了  趕快來參考看看
0 |/ b" {4 m- \( A  U電磁相容設計  真是一門很大的學問  尤其是它又看不見
. Q, _! _( ?1 [一定要累積經驗
15#
發表於 2010-10-6 19:09:58 | 只看該作者
感謝你無私的奉獻----已經悶好一陣子---一直無法突破
16#
發表於 2012-3-7 09:56:33 | 只看該作者
應該是看產品應用,有的產品的確是會測 DC
17#
發表於 2013-6-4 13:18:42 | 只看該作者
近日公司產品也在過EMI EMS之安規
/ H# b% z6 g2 u, W4 f* w& w* m" j( B* K( t) e, S5 N3 J( @
遇到EFT測試時,卡關了 !
3 F1 ^' T0 t7 M* d2 C# k- n# F" z: B7 O. q9 ]8 o) @% p
EFT由電源端進入後...MCU之USB Port與電腦端之通訊會受到干擾..不知道要如何下手來做防禦的動作
18#
發表於 2013-8-12 14:26:00 | 只看該作者
謝謝分享~推推推推推推推推
19#
發表於 2016-10-17 16:45:23 | 只看該作者
來看看大大的分享!!感謝你的無私
20#
發表於 2021-8-25 14:42:43 | 只看該作者
受益'良多