台電有關「核四錯誤設計無法因應核災」之說明
(20110316 17:25:14)有關週刊報導「核四錯誤設計無法因應核災」,台電特澄清說明如下:# Z r. ]6 m$ Y! e5 }% r
# C" w, m: [, t: Z! h* `" e
台電龍門電廠主控制室及重要安全設施多配置於地下樓層,此係進步型輕水式核能電廠(ABWR)標準設計,該設計基準,亦經美國核管會(NRC)審查同意,由台電採用。2 j$ L; k, E9 q" t0 @4 p
/ W1 @* X% W' a2 v& y龍門電廠主控制室及部分機電設備雖位於控制廠房地下層,但該等重要設備房間均設有防火、防水及防輻射之特殊門板,萬一發生事故時,該等特殊門板均能提供有效防護,台電將依此次日本事故經驗再作進一步檢討改進。5 |6 J# y3 S K8 |7 j% M4 w2 H0 b
9 \' R4 x5 `2 a, a6 ?, b
龍門電廠址之高程(EL.12公尺)係依地質、地震資料,假設附近海床發生斷層錯動,所引發之海嘯水位上升(7.5公尺),加上保守之安全裕度所訂定,即使如3月12日日本大地震發生在台灣近海並引發十公尺高之海嘯,龍門電廠的主要建物均不致受到海嘯侵襲。此外,龍門電廠地面位於海平面以上12公尺,非媒體所載之「僅有一面十二公尺的高牆」。
8 H+ ~7 _) ~, |" e
- i% }0 m7 M2 k! V: A0 G依據台灣北部過去所發生最大之海嘯,本區之水位上升,因受地理位置與地形特性之影響,均仍遠低於設計值,廠址應無遭淹沒之虞。
2 ^8 m. A( x' i# X1971年新訂之核能法規已規定,核電廠重要廠房均須具備防制淹水設計,並具備自保能力,可迅速排水,不致嚴重淹水以致機械全部無法運作。以龍門電廠之防護設計觀之,即使海嘯高程超過原設計基準,應不致因淹水而喪失安全冷卻功能。' y* Y( P8 M5 d- d
8 O$ q* }. }( t2 w
此外,另有媒體報導核一廠防海嘯閘門啟動時間,台電已指派專人規劃並儘速增設快速關閘門功能設施。
! g- s( A& Q7 Z/ S- e% z
2 ~; @* q* m, a4 t
6 G3 O* g" ~. H ^訊息來源:台灣電力股份有限公司 |
|