Chip123 科技應用創新平台

 找回密碼
 申請會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

Login

用FB帳號登入

搜索
1 2 3 4
查看: 6409|回復: 1
打印 上一主題 下一主題

[問題求助] 馬達啟動雜訊干擾

  [複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2008-10-4 11:20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家是否有遇到過雜訊干擾是因為馬達啟動瞬間所造成
6 T* \) }) ~# n. J3 H) z待測物是人機介面上的面板..是否有相關聯的測試: e0 U  }! S$ V" J6 P8 v, a
目前是以EFT來模擬" w, n6 V! S3 H( g, i# q
是否有人可以提供意見
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享分享 頂1 踩 分享分享
2#
發表於 2008-10-14 09:54:32 | 只看該作者
如果是馬達啟動的瞬間而造成的雜訊干擾,通常會由電源端這進到主板
7 G9 d; E& d4 X/ X4 ?樓主是否可以先確認雜訊進入的點,這樣也許較好判別( R% G* b6 v5 F! p4 j' r$ ]3 D

8 d& [$ Z# X8 G$ w如果是電源端進的話,可能是您電源端的雜訊抑制不足* }9 H  p5 M, u* }6 h- W
可使用突波吸引器類(VARISTOR)的產品做保護
) K0 H! T" j& s或是POWER端的EMI FILTER
; @) X4 t$ S' p1 j) V. w. n$ h, j
, b* H/ e- W6 V" a若樓主想了解相關資訊,可以MAIL給小弟
3 ?4 B) y6 }/ j, ]) r4 g小弟MAIL:andy@sfi.com.tw
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 申請會員

本版積分規則

首頁|手機版|Chip123 科技應用創新平台 |新契機國際商機整合股份有限公司

GMT+8, 2024-4-19 07:37 PM , Processed in 0.108006 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表