想請教各位前輩!!!
" p* |2 n# X8 G一般通訊保護電路(如:RS-485),在傳輸腳兩端都會接上兩級的保護電路。& ?5 U) p5 z' m  }1 z
下圖是我在大路網站搜尋到的資料,而在第一級電路的元件由三個放電管並聯組成的,
! M4 ]' x. m* O- q第二級保護元件是由TVS組成的~7 X+ }" p( Y2 f1 y

$ E  a9 S& B- c
4 R% C. Q" v9 v& D* q小弟的問題是,假使這個通訊保護電路不使用第一級的保護電路,不知道是否能通過0 t" h* m  C8 B! Q9 |
IEC-61000-4-5標準規範呢? 煩請各位大大指教~~
發表於 2008-10-19 22:36:02 | 顯示全部樓層
那就要看你的Surge能量是多少,以及TVS可以耐受到什麼程度,不過一般是不可能的,因為你是RS-485,另外TVS target to ESD normally!7 P- ~8 c. ~& ]8 F  w: ?- {
FYR!
' K9 c6 v6 q4 I4 U( Z+ ^. Z# dAE9712
發表於 2015-5-10 15:29:00 | 顯示全部樓層
只使用TVS管就行了